Energiebespraring rondom het koelen van melk!

Discussieer hier over alles wat te maken heeft met melkproductie.

Moderator: Moderators

Re: Energiebespraring rondom het koelen van melk!

Berichtdoor MarcB » do mei 21, 2020 19:47

Waarom geen dubbele platenkoeler. Aan de ene kant koelen met bronwater en de andere kant met ijswater. Dan komt je melk met 4,5gr in de tank. Verbruik weet ik niet zo. Ijs maken kost ook energie. Maar je plaatst daar een warmte wisselaar tussen en je hebt warm water tot 80gr.
Avatar gebruiker
MarcB
 
Berichten: 1501
Woonplaats: Kibæk
Beroep: melkveehouder
Interesses: economie en alles wat er bij komt kijken

Re: Energiebespraring rondom het koelen van melk!

Berichtdoor Antbo » vr mei 22, 2020 09:37

MelkboerLuc schreef:Zijn er hier mensen die een idee hebben over exacte gegevens energieverbruik per liter te koelen melk
1) directe koeling in de tank (freon in de wand)
2) ijswater die aangemaakt wordt in een ijs accu met freonbuizen erin die een laag ijs maken, dikte ijs in te stellen hoeveel voorraad je wil maken
3) koelen met glycol met een instant koeling, dus wanneer er warme melk passeert draait de koelmotor (geen of minieme voorraad)
zijn daar tabellen of onderzoeken over?
Vanuit de gedachte: je koopt een koelsysteem voor 15-20 jaar en in die jaren staat dat ding elke dag energie te zuipen.
Een iets beter paar % beter rendement kan zo gauw wat opleveren. Elke dag.

Bedoeling is om wel voor te koelen met bronwater en dat water te gebruiken als lauw drinkwater voor de koeien.
Maar de stap daarna die moet koelen van 16° naar 3° blijft toch nog een hele energievreter
Voor 2 robots, dus 200 à 250 liter melk per uur te koelen


koeltank ; 14 -15 Kwh per 1000 liter melk , met voorkoeler bronwater 2 a 2,5 liter water per liter melk 7 Khw per 1000 liter.
ijswaterkoeltank verbruikt meer ,is ideaal wanneer je stroomnet niet zwaar genoeg is.
water met elektrische boiler warm maken van 10° naar 80°, 101 Khw per 1000 liter water .
= 10° naar 80° = 70°verschil , 70° X 1000 liter water = 70000° : 688 = 101,74 Khw
met warmtewisselaar op koeltank
= 45° naar 80° = 35° verschil , 35 X 1000 liter water = 35000° : 688 = 50,87 Khw
water verwarmen met warmtewisselaar koeltank van 10°naar 45°- 47°, zonder voorkoeler 2 a 2,5 liter melk voor 1liter water
met voorkoeler 4 a 5 liter melk voor 1 liter water
Antbo
 
Berichten: 136

Re: Energiebespraring rondom het koelen van melk!

Berichtdoor MelkboerLuc » vr mei 22, 2020 10:42

dat is erg compleet, dank u
zal het eens rustig bestuderen
Freedom of speech: je hebt altijd het recht om te veranderen van mening en te beamen dat ik eigenlijk gelijk had
onze verse nagelnieuwe website ---> Bedrijf
Avatar gebruiker
MelkboerLuc
 
Berichten: 4532
Woonplaats: (B) Jabbeke
Beroep: Melkveehouder
Interesses: Koeien + melk

Vorige

Keer terug naar Koe en melken

Wie is er online

Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers. en 7 gasten